一、电的基本知识

1、电流

电子(电荷)有规律的运动叫电流。用I示。电流的单位为安培,符号为A1安培等于每秒通过导线截面的电量为1库仑。常用单位:安培(A)、毫安(mA)、微安(μA

1 A =100 mA        1 mA =100μA

2、电压

两点之间的电位差叫做该两点间的电压。用U表示。

电压的单位为伏特,符号为v

常用单位:千伏(kv)、伏(v)、毫伏(mv

3、电阻

导体对于通过它的电流呈现有一定的阻力,这种阻力称为电阻,用R表示。电阻的单位为欧姆,符号为Ω

常用单位:欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ

1 KΩ=1000Ω   1 MΩ=1000 KΩ

4、欧姆定律

流过电阻的电流与电阻两端的电压成正比,与电阻成反比,三者之间的关系称为欧姆定律。

I=U/R     U=IR       R=U/I

二、电功和电功率

1、    电功

把电能转换成其它形式的能叫做电流做功,简称电功,用A表示。电功A与通电时间t、电流I和电压U有下列关系:

A=IUt   电功单位为焦耳,用J表示。

1焦耳=1伏×1安×1秒  即1J=1VAS 

2、电功率

电能在1秒钟内所做的功称为电功率,用P表示。它反映电能做功的快慢程度。

单位:瓦特(W)、毫瓦(mW)、千瓦(KW

1 KW=1000 W     1 W=1000 mW

P=A/T=IUT/T=IU    P=A/T=IUT/T=U/R     UT/T=U/R

P=A/T=IUT/T=IIRT/T=I2R

三、临时用电组织设计

为了加强施工现场临时用电的安全管理,施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。

(一)        施工现场用电组织设计内容

1、现场勘测:确定电源进线、变压器、配电室、总配电箱、分配电箱等位置及线路走向。

2、负荷计算:选择变压器容量、导线或电缆截面,用电设备的类型、规格。

3、设计配电系统:绘制电气平面图、系统图。

4、设计安全用电技术措施及电气防火措施。

(二)        临时用电施工组织设计应在开工前和施工组织总设计、单位工程施工组织设计同时编制。

(三)        临时用电施工组织设计必须由各级技术负责人主持,技术部门组织电气技术人员编制,技术负责人审核批准后实施。对临时用电施工组织设计作重大变更时,必须履行审批手续,并补充有关图纸资料
  
  • 09电工
楼主回复
  • 发表于:2012/10/21 19:16:20
  • 来自:中国 山东 山东
  1. 沙发
  2. 倒序看帖
  3. 显示全部
四、供电系统设置规则

1、分级分路:总配电箱向二级分路,二级配电箱向三级分路,三级开关箱向用电设备实行"一机一闸",即每个开关联接控制一台设备。

2、          动照分设:

(1)动力与照明宜分别设置,若动力与照明合置于一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。

(2)动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置。

3、压缩配电间距

(1)分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中场所。

(2)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。

(3)开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
  
  • 09电工
楼主回复
  • 发表于:2012/10/21 19:18:31
  • 来自:中国 山东 山东
  1. 3楼
  2. 倒序看帖
  3. 显示全部
七、施工现场配电

施工现场配电线路,按敷设方式和场所不同可分为架零线路、电缆线路、室内配电三种。

1、根据线路敷设要求和负荷计算电线,选择导线的种类和导线的截面。架零线中各导线截面与线路工作间的关系为:三相四线工作时,N线和PE线截面不小于相线截面50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。

2、电缆的选择、敷设

根据线路敷设要求和线路负荷计算电流,选择电缆类型、截面和线芯配置,三相四线制配电的电缆必须采用五芯电缆,不允许采用四芯电缆外加一根绝缘线的配置方法。

电缆敷设应采用埋地或架零两种方式。严禁沿地面明设,以防机械损伤和介质腐蚀,直埋电缆在穿越建筑物、构筑物、道路易引起机械损伤和介质腐蚀场所及引出地面从2m高到地下0.2m处必须加设保护管,保护管内径不小于电缆外径的1.5倍。

八、配电箱及开关箱使用与维护

1、配电箱开关箱应采用冷扎钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度为1.2~2㎜,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2㎜,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5㎜,箱体表面应做防腐处理。

2、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心与地面的垂直距离为1.4~1.6m,移动式配电箱、开关箱应装在坚固、稳定的支架上,与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

3、配电装置的箱(柜)门处应有名称、用途、分路标记及内部电气系统接线图,以防误操作,并应配锁,由专人负责开启和关闭上锁。

4、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板(与金属电器安装板绝缘)和PE线端子板(与金属电器安装板做电气连接)。箱内连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线进出口应设在箱底面。

5、配电箱、开关箱内电气装置和接线严禁随意改动,并不得随意挂接其他用电设备。漏电保护器应于每次使用时用试验按扭试跳一次,正常才可继续使用。

  
  • 09电工
楼主回复
  • 发表于:2012/10/21 19:20:18
  • 来自:中国 山东 山东
  1. 4楼
  2. 倒序看帖
  3. 显示全部
九、注意事项

1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后持证上岗,其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

2、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

3、暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁
  