F0070 是指变频器在P2040所设定的时间内接收不到合适的报文而产生的故障,通常有以下原因:
1 通讯不好
2 模块硬件故障
通讯不好有很多原因,如二楼所述,终端电阻,屏蔽层接地等一定要做好,装置之间的等电势也很重要,你可以将不灵的DP模块换到其他的位置来判断是否损坏,另外,适当地加长监控时间P2040也可以尝试一下。
F0070(通讯故障),一定要好好查一下DP网络的走线——
1、与动力线分开;
2、屏蔽层接地;
3、终端电阻;
4、变频器的接地很重要。
1、你看看CB通讯板上的显示灯是什么状态?什么颜色?如何闪动?
如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文(检查PLC的控制报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异常)。
如果是常亮的话,就要检查EMC的问题。包括CB板的供电方式、包括通讯电缆的抗干扰防护(单独走金属管最好)、通讯系统接地方式等等。